  • [No.557] Re: 三菱GOTの接続について 投稿者:管理人  投稿日:2013/02/04(Mon) 22:00
    [関連記事

    無事通信出来るようになってよかったです。


    [No.556] Re: 三菱GOTの接続について 投稿者:p  投稿日:2013/02/04(Mon) 14:11
    [関連記事

    自己レスです。

    通信できるようになりました。^^

     GOTとの通信 ---> OSインストール --->
     基本機能(チェック) ---> 基本OS(チェック) --->
     通信ドライバ(チェック) ---> MELSEC-FX(チェック) --->
     通信機器設定(チェック)
     インストールのボタンを押す。

    で、行けました。

    どうやら、OSや基本設定がGOTから消えていたようでした。
    無事、プロジェクトの書込みに成功できました。

    やっと、環境が整いましたので、これから画面デザインの勉強ができます。

    どうも、ありがとうございます。


    [No.555] Re: 三菱GOTの接続について 投稿者:p  投稿日:2013/02/04(Mon) 13:39
    [関連記事

    管理人様

    先ほど、

    > ※1では、その後GT-Designaer側からOSインストールの操作を行うと、
    > 同様のエラーが帰ってきます。

    と書きましたが、念のため、もう一度やってみましたところエラーは出ませんでした。
     GOTとの通信 ---> OSインストール --->
     基本機能(チェック) ---> 基本OS(チェック) --->
     通信ドライバ(チェック) ---> MELSEC-FX(チェック) --->
     インストールのボタンを押す。
     の手順です。

    PC上でOSのインストールダイアログが表示され、インストールを実行している様子でした。
    GOT側も、表示が「インストール中」と、表示されていました。・・・(1)
    しかし、電源投入後の動作は、相変わらず「Wait MACS2 Starting...」のままです。
    (1)の動作から、PCとGOT間での通信は、いちおうできているようにも思えます。

    質問1
    OSインストールで、インストールする内容は合っていますでしょうか?

    質問2
    そこで、気になったのですが、GT10-C30R4-8Pの配線を下記のようにしていますが、これは大丈夫でしょうか?
     SDA ----- 茶色
     SDB ----- 赤
     RDA ----- オレンジ
     RDB ----- 黄色
     SG ----- 緑
     INPUT(-) ----- 黒
     INPUT(+) ----- 白





    >
    > なんとなくですが、このGOTは、お亡くなりになっているように思います。
    >
    > そこで、質問ですが、勉強用に安価(数千円程度)な中古を入手したいのですが、そのような物を扱っている通販サイトなどご存じないでしょうか?
    > 先ほど、ヤフオクを見たのですが、結構高価で、私のおこずかいではちょっと手が出ません。(汗
    >
    > また、せっかく買った通信ケーブルや変換ケーブルを活かしたいので、その場合、どの型番の物を購入すれば良いのか、アドバイスして頂けるとありがたいです。


    [No.554] Re: 三菱GOTの接続について 投稿者:p  投稿日:2013/02/04(Mon) 12:58
    [関連記事

    管理人様

    お返事ありがとうございます。

    > GOT左上隅を押したまま電源入りで「起動モード選択」→「ユーティリティ」
    出ませんでした。(泣

    GOT側で反応するのは、
     右下隅 ===> OSをインストールして下さい。・・・(※1)
     左下隅 ===> セルフチェック
    だけです。

    ※1では、その後GT-Designaer側からOSインストールの操作を行うと、同様のエラーが帰ってきます。

    なんとなくですが、このGOTは、お亡くなりになっているように思います。

    そこで、質問ですが、勉強用に安価(数千円程度)な中古を入手したいのですが、そのような物を扱っている通販サイトなどご存じないでしょうか?
    先ほど、ヤフオクを見たのですが、結構高価で、私のおこずかいではちょっと手が出ません。(汗

    また、せっかく買った通信ケーブルや変換ケーブルを活かしたいので、その場合、どの型番の物を購入すれば良いのか、アドバイスして頂けるとありがたいです。


    [No.553] Re: 三菱GOTの接続について 投稿者:管理人  投稿日:2013/02/04(Mon) 11:11
    [関連記事

    GOT電源入り後にユーティリティ機能は正常に使用出来ますか?

    GOT左上隅を押したまま電源入りで「起動モード選択」→「ユーティリティ」

    これが出来ればGOTそのものは生きていると思います。
    →あとはOS,通信ドライバのインストールになります。
     GOT1020はBootOS、基本OSはインストール済みと書いてあるので通信ドライバーが違うのか???

    「Wait MACS2 Starting・・・」のメッセージは記憶がないのでどういう状態なのかわからないです。
    ※普段出ているが気付かないのか・・・そういうメッセージで止まっている記憶がないです。

    この辺になるとメーカーのGOT技術相談とかに聞いた方が早いかもしれません。


    [No.552] Re: 三菱GOTの接続について 投稿者:p  投稿日:2013/02/03(Sun) 22:02
    [関連記事

    管理人様

    早速のご返答ありがとうございます。

    >ノートパソコンだけですか?
    はい。デスクトップPCは、ありません。

    >GOTの自己診断で何か異常は出ますか?
    セルフチェック画面では、何かキーを押すと、ピッピッピッ、と音がして
    その後、「 Wait MACS2 Starting... 」
    と、表示されます。

    やはりGOTが死んでいるのでしょうか?

    何か復活させるような呪文はありませんでしょうか?

    ちなみに、シリアル番号の末尾が、AAではなく、BEになっています。
    これが関係しているのでしょうか?


    [No.551] Re: 三菱GOTの接続について 投稿者:管理人  投稿日:2013/02/03(Sun) 21:17
    [関連記事

    > 確認3
    >  GOTの電源を投入すると画面上に
    >  「 Wait MACS2 Starting... 」
    >  と表示されたままになっています。
    この表示はGOTがキチンと立ち上がっていないという意味ですかね?
    GOTのシステムOSの起動でコケている可能性は?

    GOTが立ち上がり、PLCと通信を始めるのが通常とすると
    GOTの立ち上がりでコケていますか?

    GOTの自己診断で何か異常は出ますか?


    GOTが大丈夫でケーブルの配線は合っているとすると
    USB−RS232C変換器の相性問題が発生しているのかと思います。


    相性問題が比較的少ない商品です。

    少し高いが安定している(持ってはいますがSRC06USBで問題がでていないので出番がまだありません)
    ラトックシステム
    REX-USB60F
    http://www.ratocsystems.com/products/subpage/usb60f.html

    安価でかなり安定(私は通常これを使用しています)
    バッファロー
    SRC06USB
    SRC06USM
    http://buffalo.jp/products/catalog/supply/cable/usb/change/src06us/

    使うパソコン環境によっても違うと思うので試してみるしかないですが
    今お使いのUSB−RS232C変換器よりは安定すると思います。

    PCカードタイプが理想ですが・・・

    デスクトップとかあればRS232Cポート付いていると思うので
    変換ケーブルの相性問題なのか判断出来るのですが。
    ノートパソコンだけですか?


    [No.550] Re: 三菱GOTの接続について 投稿者:p  投稿日:2013/02/03(Sun) 20:35
    [関連記事

    管理人様

    ケーブルが届きましたので早速接続してみたのですが。。。

    GT-Designer2側から「通信テスト」を実施するとエラーが帰ってきます。
    全般的に232C側の通信ができていない様子です。
    エラーメッセージは、
     (1)GOTが処理中
     (2)GOTタイプが不一致
    と、表示されます。

    接続は、
     【FX1S】---(GT10-C30R4-8P)---【GT1020】---(QC30R2+USB/232C)---【PC】
    です。

    確認1
     QC30R2の配線はテスターで確認したところ下記の記事の配線と同じでした。
     http://www.geocities.jp/puw2/QC30R2.html

    確認2
     USB/232C変換ケーブルは、下記の2種類を試しましたが、どちらもNGでした。
      (1)変換名人 製品
      http://www.henj.in/USB.html
      (2)ELECOM 製品 UC-SGT
      http://www2.elecom.co.jp/cable/usb/uc-s/gt/index.asp

     ポートの設定は
      9600B/S DataBit=8 パリティ=なし ストップビット=1 フロー制御=なし  です。

    確認3
     GOTの電源を投入すると画面上に
     「 Wait MACS2 Starting... 」
     と表示されたままになっています。

    確認4
     GT-Designer2は、三菱HP上のアップグレード版でアップデートしました。

     システム環境---システム設定---GOTタイプ では、
      GT1020(160*64)
     を選択しています。

     システム環境---接続機器設定 では、
      CH1 RS422/232 MELSEC-FX
      CH9 RS232   ホスト(パソコン)
     と、設定されてます。

     通信---GOTとの通信---通信設定
      通信ポート=COM1
      転送速度 =9600
     と、設定されてます。

    以上のような状況から、何に問題があるのかご教授頂けると幸いです。


    [No.549] Re: 三菱GOTの接続について 投稿者:p  投稿日:2013/01/29(Tue) 22:26
    [関連記事

    早速のご教授ありがとうございます。
    ケーブルは「QC30R2」がヤフオクで2100円の物が見つかったので早速購入しました。

    > ただし、GT1000に関してはGT-Designer2では対応していない機種があります。
    え!?
    買ったのは、GT1020-LBLWですが。。。
    ありました。w 基本操作マニュアルをDLしましたので読んで勉強します。

    色々とありがとうございます。
    また何かありましたら、ご教授頂けると幸いです。


    [No.548] Re: 三菱GOTの接続について 投稿者:管理人  投稿日:2013/01/29(Tue) 21:42
    [関連記事

    pさん はじめまして。
    バタバタでHPチェック出来ていませんでした。
    回答遅れてすんません。<(__)>

    Q用ケーブルについては「QC30R2」だと思いますが、ヤフーオークションなどでも純正品、互換品を見かけます。作るより買った方が安いかも・・・という感想です。

    自作には昔のPS2だったかのマウスコネクタが使えるというのを読んだ気もしますが・・・。

    GOTがGT1020、GT1030であれば
    GT10−C30R4−8P(3m)
    GT10−C10R4−8P(1m)
    でOKです。

    Q1: 変換ケーブルの接続は、上記のような接続で大丈夫でしょうか?
    →自作もいいですがオークションなども見てみてはどうでしょうか?

    Q2: 全体の接続は、
      【PC】---(232C)---【GOT】---(GT10-C30R4-8P)---【FX】
      のような接続で大丈夫でしょうか?

    →OK


    機種選定やケーブルなどの選定はこちらの機種選定システムが便利です。
    http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/hmi/got/system/sys_out.html

    ただし、GT1000に関してはGT-Designer2では対応していない機種があります。
    こちらを参照して下さい。
    http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/hmi/got/lineup/got1000/gt10.html

    232-USB変換器については結構相性問題が出るので注意が必要です。
    ケーブルが間違いなくて通信設定も合っていても通信出来ない場合は変換器を疑う必要があります。