  • [No.583] https://www.copyko.com/scuba-gmt40c5ssd_r3775.html 投稿者:   投稿日:2024/05/27(Mon) 03:28
    [関連記事URL:http://ボッテガ スーパーコピー トート

    スーパーコピーブランド通販です。
    日本では手に入らない商品も、全て卸売りします。
    ご入金が確認できてから1週間でお届け致します。
    ボッテガ スーパーコピー トート https://www.copyko.com/scuba-gmt40c5ssd_r3775.html


    [No.580] Re: 歩進回路 投稿者:   投稿日:2019/10/10(Thu) 09:16
    [関連記事

    > ずいぶん時間が経過してしまって申し訳ないです。
    >
    > この回路だと常時ONでL6100〜L6115がOFFされるので
    > L6120〜の回路はONしません。
    >
    > どういう目的での回路かは不明ですが現状では無意味な回路です。

    遅くなってしまい、申し訳ありません。
    ご回答ありがとう御座います。

    この回路は、現状使われている回路の様です。
    複数の設備で流用されている回路で、設備ごとに一部分が変更されていたりで、
    使われていない回路の部分を消さずに、使っているみたいです。
    回路図をデータで丸投げされ、内容を把握しています。

    ありがとう御座いました。


    [No.579] Re: 歩進回路 投稿者:管理人  投稿日:2019/09/27(Fri) 09:23
    [関連記事

    ずいぶん時間が経過してしまって申し訳ないです。

    この回路だと常時ONでL6100〜L6115がOFFされるので
    L6120〜の回路はONしません。

    どういう目的での回路かは不明ですが現状では無意味な回路です。


    [No.578] 歩進回路 投稿者:K  投稿日:2019/09/09(Mon) 13:53
    [関連記事

    お世話になります。

    私は、最近PLCを始めたばかりの初心者です。
    既存の設備のラダーで、勉強をしています。
    その中で、分からない所があるので、質問させてください。

    ラダー図

    SM400
    |--||------------------------------[MOV H0 K4L6100]-|
    | |
    | L6100 |
    |--||---------------------------------------(L6120)-|
    | |
    | L6101 |
    |--||---------------------------------------(L6121)-|

                   ・
    この様な回路では、L6100〜L6115までH0が入るので、コイルのL6120はONしないのでしょうか?
    また、ONしないのであれば、この回路は、この部分を飛び越えて(表現が難しいですが)
    次に進むのでしょうか?
    この設備は、現在稼働中ですが、遠方にある為、モニターできません。
    モニターできれば、すぐに解決するのですが。
    ご教授をお願いします。


    [No.573] Re: RADYなど 投稿者:管理人  投稿日:2013/02/21(Thu) 14:09
    [関連記事

    GX-Developerにて
    
    M**
    -||-------[MC N0 M100]-
    ・
    ・
    ・
    ----------[MCR N0]-
    
    というような回路を書き込んだ後
    書込モードから読出モードに換えたら勝手に縦に接点マークが入ります。
    ※「回路(書込)」→「回路(読出)」
    
    なので縦に接点を自分で入力するという方法はありません。
    勝手に表示されるだけです。


    [No.572] RADYなど 投稿者:p  投稿日:2013/02/21(Thu) 12:51
    [関連記事

    管理人様

    度々の質問で恐縮なのですが、運転準備(RADY)など、ほぼ全ての回路に共通で使うような接点を書く場合、手書きですと下図(位置ずれしてたらごめんなさい)のように、ラダーの縦の線に接点を入れると思うのですが、GX-Developerの場合は、どのように記述するのが一般的なのでしょうか?

    │             │
    ├─┤├────【RADY】──┤
    │             │
    ┴             │
    ┬RADY           │
    │             │
    ├─┤├────【****】──┤
    │             │
    ├─┤├────【****】──┤


    [No.571] Re: 位置決めユニット のお勧めは? 投稿者:p  投稿日:2013/02/21(Thu) 12:41
    [関連記事

    色々とご教授ありがとうございます。
    参考にさせて頂くとともにメーカの資料など読み漁りたいと思います。


    [No.570] Re: 位置決めユニット のお勧めは? 投稿者:管理人  投稿日:2013/02/18(Mon) 14:32
    [関連記事

    > 実践していないので、いまいちピンと来ない部分もありますが、FX1*シリーズは、パルス制御なのですね。
    > IOで擬似パルス通信させるためのコマンドが用意されているという事が判りました。
    >
    > あまり良く覚えていないので、間違っているかもしれませんが、以前、見たものは、ベースボードのような物があって、その上にシーケンサーや位置決めコントローラなどをビルドアップしていたような物を見たことがあります。
    >
    > Q1 これは、もっと上位機種のシーケンサーなのでしょうか?
    はい。
    Aシリーズ、Qシリーズなどはベースにいろいろな特殊ユニットを付けるタイプです。

    > Q2 また、これらは、ベースボードのようなものでバス接続されていましたので、もっと別の命令形態になるのでしょうか?

    単位もパルスだけでなく、mmや度など幅広くなります。

    > Q3 シーケンサーや位置決めユニット(別メーカを含む)の選定を行う際に、どのようなシーケンサーで、どのような位置決めユニットが使える。などが表か何かで、判り易く紹介している様な資料などはございますでしょうか?

    メーカーHPでダウンロード出来るPLCのカタログを見ると「こんな事ができます」と書いてあります。
    見比べてみるしかないですね。


    > Q4 シーケンサーやユニットなどを選定する際のコツと言うか、気をつけないといけない点などはございますでしょうか?

    第1はエンドユーザーにメーカー指定や型式指定があるか
    第2はコストと機能
      →コスト重視で行きすぎるとユニットに便利な機能がなかったりして
       結果として購入コストは下がるが開発コストは上がる。
       このバランスが重要。あまり高すぎないのであればコストアップを選択する。
       そのほうが理解しやすい回路に出来る。

    メンテもしているので気にしているのは
    メーカーのネットタイプなどをあえて選択肢から外す時がある。
    配線は楽になるが十年後とかに故障した時などに換えがきかなくなるから。
    パルス列タイプならアンプが故障してもコストはかかるかもしれないが、現行品に交換が可能。

    一番困るのは「交換出来ない」「換えがない」

    ※システム的にネットタイプがベストな選択の場合はもちろんネットタイプも使用します。

    コンパクトタイプの位置決め機能はどこのメーカーもよく似た感じです。
    ビルディングタイプになるとメーカーにより接続方式、機能などに大きな差が出ます。


    [No.569] Re: 位置決めユニット のお勧めは? 投稿者:p  投稿日:2013/02/18(Mon) 13:21
    [関連記事

    管理人様

    いつもお世話になります。

    > UPCって何?という状態です。
    表記が適切でなくすみません。
    シーケンサーのことをCPUと呼ぶ癖がありまして・・・
    シーケンサーの中身がマイコンボードなので、つい・・・

    > マニュアルの6−16−5 定石プログラムが参考になります。
    早速、読んでみました。
    実践していないので、いまいちピンと来ない部分もありますが、FX1*シリーズは、パルス制御なのですね。
    IOで擬似パルス通信させるためのコマンドが用意されているという事が判りました。

    あまり良く覚えていないので、間違っているかもしれませんが、以前、見たものは、ベースボードのような物があって、その上にシーケンサーや位置決めコントローラなどをビルドアップしていたような物を見たことがあります。

    Q1 これは、もっと上位機種のシーケンサーなのでしょうか?

    Q2 また、これらは、ベースボードのようなものでバス接続されていましたので、もっと別の命令形態になるのでしょうか?

    Q3 シーケンサーや位置決めユニット(別メーカを含む)の選定を行う際に、どのようなシーケンサーで、どのような位置決めユニットが使える。などが表か何かで、判り易く紹介している様な資料などはございますでしょうか?

    Q4 シーケンサーやユニットなどを選定する際のコツと言うか、気をつけないといけない点などはございますでしょうか?

    お忙しいところ、恐縮ですが、お手隙な時にでもお答え頂けるとありがたいです。


    [No.568] Re: 位置決めユニット のお勧めは? 投稿者:管理人  投稿日:2013/02/16(Sat) 23:48
    [関連記事

    > う!残念。リレー出力です。
    > カチカチ音がします。

    あらら・・・残念ですね。

    > ちょっと買い直すだけの、お小遣いがありませんので、もし、よろしければ、仮想で教えていただけるとありがたいです。
    > 例えば、
    > UPCを***で、位置決めコントローラを###にしたとき、のような感じで、どんな命令で、どんな感じのラダーを組むのかなど・・・
    > できれば、組み合わせ的にはリーズナブルでポピュラーな組み合わせがありがたいです。
    >
    > 制御内容としましては、
    >  1軸で、センサーは原点リミット+原点+OT(オーバートラベル)
    >  X0入力で、加減速等のパラメータ転送。
    >  X1入力で、原点復帰。
    >  X2入力で、D100の値まで移動する。
    > と、いう感じの制御で・・・
    >
    > お手数だと思いますので、お手が透いている時で構いませんのでご教授頂けると幸いです。

    UPCって何?という状態です。

    FX1S,FX1N,FX2N,FX1NC,FX2NC プログラミングマニュアル
    基本命令,ステップラダー命令,応用命令解説書

    FNC156(ZRN)
    FNC157(PLSV)
    FNC158(DRVI)
    FNC159(DRVA)
    あたりを読まれる事をオススメします。
    マニュアルの6−16−5 定石プログラムが参考になります。

    サーボアンプとの接続はマニュアルの6−16−4 入出力接続例が参考になります。