[No.372]
Re: CC, LINKって
投稿者:管理人
投稿日:2007/04/26(Thu) 09:40
[関連記事] |
> シーケンサQD75(位置決めユニット)とCC.LINK(I/Oリモート)を使うのですが、
> CC.LINKに入れたOTやPG0の信号は、I/Oリモートの出力から信号を出して、QD75にあらたに入れなければいけないのですか?
> CC.LINKでシーケンサに入れれば、それでソフトが組めそうな気がしますが、できないのでしょうか?
PG0って??零点信号?
近点ドグの間違いでは?
QD75にもいろいろありますが
QD75D、QD75P、QD75M どれでしょうか?
普通の入力ユニットで入力したOTや近点ドグをPLCの出力ユニットでリレーを起こしてサーボアンプへ入力させるというのは見たことあります。
今回の例ではCC−LINKの通信が異常になったら?という点に気をつけていれば普通の入力ユニットの扱いとあまり変わらないですね。(通信速度は高速ですよね?)
信頼性、応答時間を考えれば直接入れるにこしたことはないですが、このような例もあります。
あと、極端に考えれば
・OTは配線をジャンパーしてしまう。
・近点ドグはデータセット方式の原点復帰にして使わない。
・JOGの回路にCC−LINKで入力したOTのインターロックを使用する。
とかいうことも出来ます。
ただ、原点復帰リトライなどの便利な機能もあるのでOTは位置決めユニットにちゃんといれたほうがいいですね。
|
[No.371]
CC, LINKって
投稿者:初心者
投稿日:2007/04/25(Wed) 22:43
[関連記事] |
シーケンサQD75(位置決めユニット)とCC.LINK(I/Oリモート)を使うのですが、
CC.LINKに入れたOTやPG0の信号は、I/Oリモートの出力から信号を出して、QD75にあらたに入れなければいけないのですか?
CC.LINKでシーケンサに入れれば、それでソフトが組めそうな気がしますが、できないのでしょうか?
|
[No.359]
Re: モーターの回転方向が・・・
投稿者:ふくはせ
投稿日:2007/01/18(Thu) 22:00
[関連記事] |
便利な部品があるんですね。
情報ありがとうございます^^
|
[No.357]
Re: モーターの回転方向が・・・
投稿者:ポテチ
投稿日:2007/01/16(Tue) 22:10
[関連記事] |
> 検相器という物があるんですね。
> 使って調べてみます。ありがとうございました。
はじめまして
ポテチです。
もう遅いかもしれませんが・・・
逆転防止リレー
APR-S
オムロン
上記の部品が付いた設備がありました。
どうしても逆転させたくない場合によいですよ
では。
|
[No.354]
Re: モーターの回転方向が・・・
投稿者:ふくはせ
投稿日:2007/01/14(Sun) 19:02
[関連記事] |
検相器という物があるんですね。
使って調べてみます。ありがとうございました。
|
[No.353]
Re: モーターの回転方向が・・・
投稿者:管理人
投稿日:2007/01/14(Sun) 16:48
[関連記事] |
配線盤あたりから配線つないでモータ単体で回転方向みるのも手ですが・・・
検相器というのを使うはどうでしょうか?
これ使えばどっちがずれているかはっきりします。
ttp://www.hioki.co.jp/jp/product/3129/index.html
↑
頭に「h」を付けてHP覗いて見て下さい。
Yahooオークションや楽天でも「検相器」で検索すると安いのから高いのまでいろいろ出てきます。
|
[No.352]
モーターの回転方向が・・・
投稿者:ふくはせ
投稿日:2007/01/13(Sat) 23:47
[関連記事] |
三相200Vでモーターを動かす時に、ある工場のR・S・Tでは時計回りに回転しますが、違う工場のR・S・Tでは反時計回りに回転します。相を入れ替えて回転方向を調整してますが、どちらかの三相の順番が間違っているのでしょうか?もし 三相の順番が違ってるとしたら、どの線が どれなのか(RかSかT)調べる方法がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。