[No.388]
Re: 三菱のシーケンサーで
投稿者:管理人
投稿日:2007/06/05(Tue) 12:13
[関連記事] |
こんにちは M9036 -||------------------------[MOV K0 D1000]- エラー番号クリア ERROR1 -||-----[= K0 D1000]-------[MOV K1 D1000]- エラー番号1 ERROR2 -||-----[= K0 D1000]-------[MOV K2 D1000]- エラー番号2 ・ ・ ・ ERROR15 -||-----[= K0 D1000]-------[MOV K15 D1000]- エラー番号15 M9036 -||--------------------[MOV D1000 K4M1000]- エラー番号を内部リレー展開 M1000 -||----------------------------------(Y10)- ERROR1 LAMP M1001 -||----------------------------------(Y11)- ERROR2 LAMP M1002 -||----------------------------------(Y12)- ERROR4 LAMP M1003 -||----------------------------------(Y13)- ERROR8 LAMP あまり深く考えていないけど 次のスキャンで表示が変更されてしまうかもしれないがこんな感じから応用してみては? ※優先順位は上から順 古い機種でも比較命令と転送命令は大丈夫だと思います。
|
[No.387]
三菱のシーケンサーで
投稿者:seiko
投稿日:2007/06/05(Tue) 11:13
[関連記事] |
始めまして。
色々探して、ここにたどり着きました。三菱のシーケンサーA3(絶滅機種です)の古い改造を行おうとしています。装置のハード改造を極力せず、
既存のI/Oで行い、ソフトで対応する予定です。
警報の表示で悩んでいます。警報数は16点以下にしようと思っています。
スケアライトが32点有り、その中で予備が5点有ります。
この中の予備4点でライトの点灯数と位置で表示を出そうとしているのですが、
同時に数点の警報が出た時の対策や、出力指示の作り方に悩んでいます。
例えば警報1と2が同時に出たら、ライトの1か2(どちらか一つ)が点灯する。
つまりライトの1と2が同時に点灯して警報3の誤報にならないなどです。
インターロックにb接をずらずら並べたり、出力ライトにORを必要数分作ったり
すれば出来ますが、何かスマートでないなと思っています。
実際の設備は遠方なので、GXシュミレーターでA3A(A3はサポートされていないので)にして動きを見ながら色々試しています。
ENCO命令はどうかと思いマニュアル通りに打ち込むとエラーになります。
(GXのバグ?)
また、警報が無い時でも0bit目がONしてしまい、いまいちしっくり来ません。
「それはあなたが考える事でしょ」とお思いでしょうが
宜しくご指導願えたらと思います。
長くなってすいません。
|
[No.386]
Re: コンセントのアース
投稿者:管理人
投稿日:2007/06/04(Mon) 09:44
[関連記事] |
> 200Vをトランスで100Vに降圧させて、そこにコンセントを付けた時のアースは意味があるのですか?トランスの二次側は接地されてないと聞いたので 意味がないような・・。 そもそもアースの考え方がよく解かってないのですが、よろしくお願いします。
ウィキペディアのHPで「アース」「接地」などで検索すると説明が出てきます。
アースの意味が無いかといえば・・・
コンセントで接続された機器の電子回路のアースが筐体アースだったりすればつながるので効果はあるはずです。
|
[No.385]
コンセントのアース
投稿者:クエッション
投稿日:2007/06/03(Sun) 20:51
[関連記事] |
200Vをトランスで100Vに降圧させて、そこにコンセントを付けた時のアースは意味があるのですか?トランスの二次側は接地されてないと聞いたので 意味がないような・・。 そもそもアースの考え方がよく解かってないのですが、よろしくお願いします。
|
[No.384]
Re: 知りたい事
投稿者:管理人
投稿日:2007/05/29(Tue) 17:44
[関連記事] |
> 有難うございました。よく理解できました。FA屋の会議室の投稿の仕方が分からなかったのでこちらに書き込んですみませんが、もう一つ教えて下さい。この方法で地絡を検知するのは理解できたのですが、DC24Vで同じことがいえるのでしょうか?教えて下さい。
今まで見たこともやったことも無いんで・・・
やっぱり「FAの会議室」で投稿したほうが良回答がもらえると思います。
|
[No.383]
Re: 知りたい事
投稿者:設備家さん
投稿日:2007/05/29(Tue) 16:39
[関連記事] |
有難うございました。よく理解できました。FA屋の会議室の投稿の仕方が分からなかったのでこちらに書き込んですみませんが、もう一つ教えて下さい。この方法で地絡を検知するのは理解できたのですが、DC24Vで同じことがいえるのでしょうか?教えて下さい。
|
[No.382]
Re: 知りたい事
投稿者:管理人
投稿日:2007/05/29(Tue) 13:28
[関連記事] |
> 4月から工作機械の設計を始めたばかりの者ですが、2つ教えて下さい。
> まず、ある会社の設備を見に行った時に制御盤の所にランプが取付けてありました。調べてみると、R相、S相からトランスを通した制御線AC100V間にランプ→アース接地→ランプと結線されていたのですが、これが何の意味かわかりません。説明が分かりにくいかもしれませんが教えて貰えませんか。
漏電してないかを確認(目で見えるように)する為ですね。
ttp://www.system-brain.com/bbs/kaigi2/kaigi/thread_14355.html
↑頭に[h]をつけて
> もう一つは、サーボモーターで無負荷運転のときは、回転数の違いで消費電力は変わるのか教えて貰えませんか。
サーボ立ち上げればモニタですぐわかるんだけど・・・気にしたこと無いんで回答出来ず。
|
[No.381]
知りたい事
投稿者:設備家さん
投稿日:2007/05/29(Tue) 09:28
[関連記事] |
4月から工作機械の設計を始めたばかりの者ですが、2つ教えて下さい。
まず、ある会社の設備を見に行った時に制御盤の所にランプが取付けてありました。調べてみると、R相、S相からトランスを通した制御線AC100V間にランプ→アース接地→ランプと結線されていたのですが、これが何の意味かわかりません。説明が分かりにくいかもしれませんが教えて貰えませんか。
もう一つは、サーボモーターで無負荷運転のときは、回転数の違いで消費電力は変わるのか教えて貰えませんか。
|
[No.374]
Re: CC, LINKって
投稿者:管理人
投稿日:2007/04/26(Thu) 21:50
[関連記事] |
> PG0は近点ドグの間違いです^^;
やっぱりそうでしたか。
ちょっとドキッとしましたよ。
> ご回答ありがとうございます。
> ここのホームページは、とても助かります。
> また、お世話になることも有ると思いますが、よろしくお願いします。
はい お待ちしてます。
|
[No.373]
Re: CC, LINKって
投稿者:初心者
投稿日:2007/04/26(Thu) 20:44
[関連記事] |
PG0は近点ドグの間違いです^^;
ご回答ありがとうございます。
ここのホームページは、とても助かります。
また、お世話になることも有ると思いますが、よろしくお願いします。
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |