[No.408]
Re: シーケンサの温調ブロック
投稿者:パパ
投稿日:2007/08/31(Fri) 17:54
[関連記事] |
> ふぅ・・・現場続きでチェック遅れてすんません。
お疲れ様です。
> FX2N−2LCのマニュアルにあるプログラム例を参考にして
> 自分の設定値に置き換えてバッファメモリに書き込めば良いのでは?
仰る通りですが、何せ初めての経験ですので経験者の方に
何かご意見を頂ければと考えました。(~_~;)
> 温調をPLCでやるのは個人的には好みではないですが・・・。
> 温調は温調で分かれている方が使い勝手も含め総合的にいいのでは?
以前、1台で20個以上の温調を持った単体設備がありまして、
温調だらけのその設備をみるたび、次はPLCでやってみようかな?
なんて軽く考えてました。
ちなみに今回のは温調4個分の置き換えです。
> あちらに書き込みがありますが「グラフ」を表示したいんですよね?
そうです。
> 確かにFX−2LCにしたほうが温度の入力が簡単ですね。
タッチパネルのテンキーで入力する事を考えてます。
> でも、グラフにするほどのサンプリングデータ保存エリアはFX2Nで余裕はあるのでしょうか?<これが心配。
> (どれぐらいの間隔でどれぐらいの時間サンプリングするんでしょうか?)
1サイクル 200−250秒
サンプリング 1秒周期
それが4ST あるので 保存に必要なエリアはx4倍です。
この様な場合データーはどの様に保存すれば良いでしょうか?
1秒クロックでワードをローテーションシフトしていく
保存出来なければ、必要に応じて画面ハードコピーを外部メモリーに
保存する事も考えてます。
> 温調で制御はさせて
> 1.温調から電圧、電流出力でPLCにA/D入力させる(換算するので多少誤差はでますが)
> 2.温調から通信(RS232CやRS485など)で取り込む
> という方法は?
その場合も、温調は購入必要なんで何か新しい事してみようかな、などと考えまして、
> 温調BCD出力できるのないのかなぁ・・・。
あるのでしょうか?・・・
ちなみに、現在(というか常駐ですが)海外にいまして近くに教えてくれる方も
いないのでこの様なサイトがある事を嬉しく思います。
では、頑張ってみます。
|
[No.407]
Re: シーケンサの温調ブロック
投稿者:管理人
投稿日:2007/08/31(Fri) 15:51
[関連記事] |
ふぅ・・・現場続きでチェック遅れてすんません。
FX2N−2LCのマニュアルにあるプログラム例を参考にして
自分の設定値に置き換えてバッファメモリに書き込めば良いのでは?
温調をPLCでやるのは個人的には好みではないですが・・・。
温調は温調で分かれている方が使い勝手も含め総合的にいいのでは?
あちらに書き込みがありますが「グラフ」を表示したいんですよね?
確かにFX−2LCにしたほうが温度の入力が簡単ですね。
でも、グラフにするほどのサンプリングデータ保存エリアはFX2Nで余裕はあるのでしょうか?<これが心配。
(どれぐらいの間隔でどれぐらいの時間サンプリングするんでしょうか?)
温調で制御はさせて
1.温調から電圧、電流出力でPLCにA/D入力させる(換算するので多少誤差はでますが)
2.温調から通信(RS232CやRS485など)で取り込む
という方法は?
温調BCD出力できるのないのかなぁ・・・。
|
[No.406]
シーケンサの温調ブロック
投稿者:パパ
投稿日:2007/08/30(Thu) 19:31
[関連記事] |
初めての投稿です。宜しく御願いします。
「FA」で検索していて、ここに辿りつきました。
お聞きしたいのは外付けの温調からシーケンサーの温調ブロックへの置き換えに
関してです。
現在使用している温調はRKC REX−C1000です。
設定は下記です。
SV 主設定 80
H 上限警報 145
L 下限警報 40
P 比例帯 0
A アンチリセット
ワインドアップ 400
I 積分時間 240
D 微分時間 40
R 比例周期 20
それを三菱 FX2N−2LCへの置き換えを検討中です。
今、取り説と格闘中ですが、どこから、手を付けて良いか分かりません。
どなたか経験ある方、何でも良いので教えていただけませんか?
|
[No.405]
Re: ノイズフィルターの取付
投稿者:管理人
投稿日:2007/07/25(Wed) 22:05
[関連記事] |
> お世話になります。
> 電気設計の仕事を始めたばかりの新人です。
> ノイズフィルターの使い方がよく解かりません。どこで必要になり、組み込めばよいのかが あやふやです。
> PLCの前に組み込めばPLCに入り込むノイズはなくなる。
> モータードライバーの前に組み込めば、モーターから出るノイズを取り除くことができ他の回路にノイズが回らない。
> という考え方でよいのでしょうか?
> よろしくお願いします。
ノイズフィルターは字のごとく「ノイズをフィルターで除去する」ということです。
PLCやモータドライバの前に挿入したりします。
効果としては自分で書かれているように
・装置に供給する電気のノイズを除去。
・装置から出るノイズを除去。
ノイズやノイズフィルタについては
デンセイ・ラムダ
TDK
などのノイズフィルタメーカーHPにやさしく書いてあったりするのでぜひ読んでみてください。
※wikipediaやメーカーHPなど参考になるような記事は探せばたくさんありますよ
※あとはメーカーの総合カタログ(詳細カタログ)なども用語の意味だったりその他色々書かれているので一度そういう目で見てみるといろいろ勉強になります。
デンセイ・ラムダのHPで「ノイズフィルタについて」を読んでみてください。
|
[No.404]
ノイズフィルターの取付
投稿者:雑シグ
投稿日:2007/07/23(Mon) 23:41
[関連記事] |
お世話になります。
電気設計の仕事を始めたばかりの新人です。
ノイズフィルターの使い方がよく解かりません。どこで必要になり、組み込めばよいのかが あやふやです。
PLCの前に組み込めばPLCに入り込むノイズはなくなる。
モータードライバーの前に組み込めば、モーターから出るノイズを取り除くことができ他の回路にノイズが回らない。
という考え方でよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
|
[No.403]
Re: コンベア搬送
投稿者:管理人
投稿日:2007/07/20(Fri) 08:56
[関連記事] |
同じように振り分けをやったことありますが、
「交互」または「センサーによるワークが満杯か判断」してやりましたね。
P&Pで降ろすところに何かセンサーはあるんでしょうか?
設備が分離していなくて同じPLCでやっているのであれば
・検査中
・検査完了払い出し
とか判定条件は作れるとおもいます。
|
[No.402]
Re: コンベア搬送
投稿者:ポテチ
投稿日:2007/07/19(Thu) 19:56
[関連記事] |
再投稿です。(絵がずれてしまいました。)
こんにちわ
教えて下さい。
=======→Aレーン
パレット供給レーン→=======|※
=======→Bレーン
あるコンベア装置があるのですが
・パレット供給レーンよりパレットが約5sごとに流れてきます。
・※印にローダーを取付け、AまたはBのコンベアに振分けることになりました。(P&P)
・A,Bレーンともに途中に検査装置がありコンベア上で検査します。
(パレットをストッパにて止める)
(検査装置のサイクル時間はバラバラのようです。)
■A,Bレーンに振り分ける際、交互に振り分けてもよいのですが
片側がワーク無し状態になるのを極力なくしたいのですが
このような場合どんな方法がよいのでしょうか?
ポテチの考え:A,Bレーン供にたくさんの在荷センサーを取り付ければ何とかなるかなぁと
思っていますが・・・何かもったいない気がします。
同じ様なご経験のあります方、ぜひアドバイス宜しくお願い致します。
|
[No.401]
コンベア搬送
投稿者:ポテチ
投稿日:2007/07/19(Thu) 19:53
[関連記事] |
こんにちわ
教えて下さい。
=======→Aレーン
パレット供給レーン→=======|※
=======→Bレーン
あるコンベア装置があるのですが
・パレット供給レーンよりパレットが約5sごとに流れてきます。
・※印にローダーを取付け、AまたはBのコンベアに振分けることになりました。(P&P)
・A,Bレーンともに途中に検査装置がありコンベア上で検査します。
(パレットをストッパにて止める)
(検査装置のサイクル時間はバラバラのようです。)
■A,Bレーンに振り分ける際、交互に振り分けてもよいのですが
片側がワーク無し状態になるのを極力なくしたいのですが
このような場合どんな方法がよいのでしょうか?
ポテチの考え:A,Bレーン供にたくさんの在荷センサーを取り付ければ何とかなるかなぁと
思っていますが・・・何かもったいない気がします。
同じ様なご経験のあります方、ぜひアドバイス宜しくお願い致します。
|
[No.400]
Re: センサの接続方法
投稿者:管理人
投稿日:2007/07/15(Sun) 22:07
[関連記事] |
あちらで回答出ているのでこっちはいいですよね?
|
[No.399]
センサの接続方法
投稿者:ANA
投稿日:2007/07/14(Sat) 00:18
[関連記事] |
キーエンスのセンサ LB-60(アンプ)を三菱シーケンサAJ65VBTCU-68ADVNに接続したいのですが、接続の方法がわかりません。
センサアンプからは、6本線が出ていて その内の1本はシールド線です。シーケンサ側のコネクタも購入して有ります。
素人なのですが、よろしくお願いします