[掲示板へもどる]
一括表示

[No.572] RADYなど 投稿者:p  投稿日:2013/02/21(Thu) 12:51
[関連記事

管理人様

度々の質問で恐縮なのですが、運転準備(RADY)など、ほぼ全ての回路に共通で使うような接点を書く場合、手書きですと下図(位置ずれしてたらごめんなさい)のように、ラダーの縦の線に接点を入れると思うのですが、GX-Developerの場合は、どのように記述するのが一般的なのでしょうか?

│             │
├─┤├────【RADY】──┤
│             │
┴             │
┬RADY           │
│             │
├─┤├────【****】──┤
│             │
├─┤├────【****】──┤


[No.573] Re: RADYなど 投稿者:管理人  投稿日:2013/02/21(Thu) 14:09
[関連記事

GX-Developerにて

M**
-||-------[MC N0 M100]-
・
・
・
----------[MCR N0]-

というような回路を書き込んだ後
書込モードから読出モードに換えたら勝手に縦に接点マークが入ります。
※「回路(書込)」→「回路(読出)」

なので縦に接点を自分で入力するという方法はありません。
勝手に表示されるだけです。