[No.558] GOT経由でFXのラダーの書込み 投稿者:p  投稿日:2013/02/14(Thu) 13:37
[関連記事

管理人様
その後、GT-Desiner2でGOTの画面デザインを行いました。
簡易な10キーを作画し、足し算、引き算した回数で、ランプを点滅させるようなラダーを組み、いちおうは正常動作しました。
が、作業していまして感じたのですが、デバックの際にGOTを操作しながらラダーの動きをモニタすることができず、仕方なく、GOTで設定したM接点とパラにFXの任意のX接点を書き込んで仮想的にデバックしましたが、大変不便でした。(汗
今回は練習ですのでGOTの接点数も少なく、なんとかなりましたが実践を考えますと他に方法はないのだろうか?と感じます。

そこで質問なのですが、
【FX】---(RS422)---【GOT】---(RS232C)---【PC】
の接続の状態で、PCからFXにラダーを書いたりモニタする事は可能でしょうか?

もし、可能なのであれば、どのような操作でできるようになるのかご教授頂きたく思います。


[No.559] Re: GOT経由でFXのラダーの書込み 投稿者:管理人  投稿日:2013/02/14(Thu) 22:12
[関連記事

> そこで質問なのですが、
> 【FX】---(RS422)---【GOT】---(RS232C)---【PC】
> の接続の状態で、PCからFXにラダーを書いたりモニタする事は可能でしょうか?
>
> もし、可能なのであれば、どのような操作でできるようになるのかご教授頂きたく思います。

GX-Developerの「オンライン」→「接続先指定」→「PC側I/F」→「CPUユニット」をダブルクリック

そこで開いたウィンドウ内に「GOT(直結)トランスペアレント機能を利用する」にレ点を付ける→「OK」→「OK」にてウィンドウを閉じる

これでいけると思います。


[No.560] Re: GOT経由でFXのラダーの書込み 投稿者:p  投稿日:2013/02/14(Thu) 23:42
[関連記事

管理人様

ご回答ありがとうございます。

早速、試してみます。


[No.583] https://www.copyko.com/scuba-gmt40c5ssd_r3775.html 投稿者:   投稿日:2024/05/27(Mon) 03:28
[関連記事URL:http://ボッテガ スーパーコピー トート

スーパーコピーブランド通販です。
日本では手に入らない商品も、全て卸売りします。
ご入金が確認できてから1週間でお届け致します。
ボッテガ スーパーコピー トート https://www.copyko.com/scuba-gmt40c5ssd_r3775.html


[No.561] Re: GOT経由でFXのラダーの書込み 投稿者:p  投稿日:2013/02/15(Fri) 00:18
[関連記事

管理人様

(1) GX-Developerの「オンライン」→「接続先指定」→「PC側I/F」→「CPUユニット」をダブルクリック

(2) そこで開いたウィンドウ内に「GOT(直結)トランスペアレント機能を利用する」にレ点を付ける→「OK」→「OK」にてウィンドウを閉じる

(1)の操作ですが、ダブルクリックしてもウィンドウ表示されません。
「オンライン」→「接続先指定」→「パソコン側I/F」→「シリアル」をダブルクリックしますと、
RS232C か USB(GOTトランスペアレント) の2者選択のウィンドウが表示されました。
そこで、(2)と同様の操作をしましたが、設定後にモニタモードを実行しようとすると通信エラーが帰ってきました。
試しにFXの電源を入れなおしたり、GX-Developerを再起動してみましたが変わりませんでした。
まだ、何か足りないのでしょうか?


[No.562] Re: GOT経由でFXのラダーの書込み 投稿者:管理人  投稿日:2013/02/15(Fri) 09:20
[関連記事

> (1)の操作ですが、ダブルクリックしてもウィンドウ表示されません。
すんません。AシリーズのGX-DEVELOPER立ち上がっていたのでそれで見てしまいました。
FX1Sは手順違います。※その他FXでも違います。

> 「オンライン」→「接続先指定」→「パソコン側I/F」→「シリアル」をダブルクリックしますと、
> RS232C か USB(GOTトランスペアレント) の2者選択のウィンドウが表示されました。
> そこで、(2)と同様の操作をしましたが、設定後にモニタモードを実行しようとすると通信エラーが帰ってきました。

「オンライン」→「接続先指定」→「パソコン側I/F」→「シリアル」をダブルクリック→RS232Cを選択→COMポートを選択(重要)

GT1020のカタログではトランスペア表記があるので出来るはずです。
が、もしかして組み合わせでNGな場合があるのか???
マニュアルとか探しても見つからなかったので技術相談にて確認しました。

トランスペアレント表記はないけれどGX-DEVELOPER側は「RS232C」選択で良いとのことでした。
組み合わせでNGも無いとの事でした。
あとはCOMポートの選択ぐらいでしょうか・・・


[No.563] Re: GOT経由でFXのラダーの書込み 投稿者:p  投稿日:2013/02/15(Fri) 12:11
[関連記事

管理人様

> トランスペアレント表記はないけれどGX-DEVELOPER側は「RS232C」選択で良いとのことでした。
> 組み合わせでNGも無いとの事でした。
> あとはCOMポートの選択ぐらいでしょうか・・・

当方のPCのCOMポート設定ですが、
・RS422 COM1
・RS232 COM2
になっていました。
これは、デバイスとドライバーが各々違うために、このように割り当てられたのですがご指摘のとおりCOM1⇒COM2と変更しましたら、無事モニタできるようになりました。

どうも、ありがとうございます。w