> お忙しい中、返信ありがとうございます。
いえいえ一頃に比べれば少し時間は取れてますのでご安心を。
さて、本題に戻ります。
変わった方法かもしれませんが・・・
前の回路の出力Y00,Y01を仮出力として扱います。
Y00→M20
Y01→M21
M10 M11 M21
--||---------+--|/|---|/|---------(M20)- 出(仮出力)
M0 X00 |
--||--+--||--+
M20 |
--||--+
M11 M10 M20
--||---------+--|/|---|/|---------(M21)- 戻(仮出力)
M0 X01 |
--||--+--||--+
M21 |
--||--+
M20 自動起動中
--||-----|/|----------------------(Y00)- 出
M21 自動起動中
--||-----|/|----------------------(Y01)- 戻
M0 :運転準備パルス
X00:出端
X01:戻端
Y00:出
Y01:戻
M10:出補助(手動や自動のまとめ)
M11:戻補助(手動や自動のまとめ)
これだったら自動起動中が解除されても端が入っていれば(M20,M21がそのまま自己保持出来ていれば)出力は復帰できますよね。
※ソレノイドが中立で端が保てないのであれば自己保持回路を端が外れても戻るように細工が必要ですが。
これでどうでしょう?