ラダー講座を拝見させて頂き大変参考になります。
いま、インデックステープルを二分割し作業者側(ワーク投入部)作業者から180度の
位置で検査部があります。下のシーケンス図のようにワークを入れ
原位置確認して 起動swを押すとインデックスを開始しx10 定位置で停止します。
その時、検査部は検査中ですが、
その時点でワークを入れて(x0)起動swを押すと検査が終了するとテーブルがインテックスして
停止する 再びワークを入れ起動swを押せば同じ動作を繰り返したい回路はどの様
にしたら良いのでしょうか、当然インデックスと検査終了すれば普通の様に 起動sw+ワーク有り+原位置
で自動運転中にしたいのですがどの様な回路にしたら良いのでしょうか。
教えて頂きたいのですが、宜しくお願いいたします。
| X0 X1 X2 M2 |
|--| |-----| |-----| |-----|/|------------------------------( M0 )|
|起動sw ワーク有 原位置 |インデッ| 自動運転|
| |クス確認| 中 |
| | | |
| M0 | M4 | |
|--| |--------------------|--|/|--| |
|自動運転 検査完了 |
|中 確認 |
| |
| M0 M2 |
|--| |-----|/|------------------------------------------------( M1 )|
|自動運転 インデッ インデッ|
|中 クス確認 クス |
| |
| M1 X10 M0 |
|--| |-----| |-----| |---------------------------------------( M2 )|
|インデッ インデッ|自動運転 インデッ|
|クス クス端 |中 クス確認|
| | |
| M2 | |
|--| |-----------| |
|インデッ |
|クス確認 |
| |
| M2 |
|--| |---------------------------------------------------------( M3 )|
|インデッ 検査 |
|クス確認 |
| |
| M3 X11 M0 |
|--| |-----| |-----| |---------------------------------------( M4 )|
|検査 検査終了|自動運転 検査完了|
| |中 確認 |
| | |
| M4 | |
|--| |-----------| |
|検査完了 |
|確認 |
| |
※ BBSラダーツール 1.01b