> 三菱PLCのQシリーズで停電した時にカウンタCの数値を
> 記憶するにはどうしたらいいですか?
> 出来るだけ簡単な方法でお願いします。
1.GXデベロッパーのPCパラメータ→デバイス設定→ラッチ(1)先頭と最終に番号を入力する。
2.ファイルレジスタかデータメモリでラッチしている範囲があれば
カウンタの回路にORでバックアップを取るようにして電源ONの1スキャンで前のカウンタに戻す(転送)する方法もあります。
回路の先頭に
SM402(RUN後1スキャンON)
-||-----------------[MOV D0 C0]- RUNして最初に前のデータをカウンタに戻す。
回路中のどこかに
M****
-||---------------------(C0 K100)- カウンタ回路
SM400
-||-----------------[MOV C0 D0]- カウンタ値のバックアップ
一番簡単なのは「1」だと思いますが、「2」という方法もあるんだなぁ程度に思って頭に入れておくと助かるときもあるかも。
1、2どちらも電源ON復帰時にカウント入力条件がONしていて
電源切り前にカウントしたのに電源ON後にまたカウントしてしまうことが
ないように気をつけなくてはなりません。
ではでは。