[No.427] 三菱PLC Qシリーズ 投稿者:tomofuji  投稿日:2007/12/09(Sun) 01:17
[関連記事

三菱PLCのQシリーズで停電した時にカウンタCの数値を
記憶するにはどうしたらいいですか?
出来るだけ簡単な方法でお願いします。


[No.428] Re: 三菱PLC Qシリーズ 投稿者:管理人  投稿日:2007/12/09(Sun) 14:48
[関連記事

> 三菱PLCのQシリーズで停電した時にカウンタCの数値を
> 記憶するにはどうしたらいいですか?
> 出来るだけ簡単な方法でお願いします。

1.GXデベロッパーのPCパラメータ→デバイス設定→ラッチ(1)先頭と最終に番号を入力する。
2.ファイルレジスタかデータメモリでラッチしている範囲があれば
  カウンタの回路にORでバックアップを取るようにして電源ONの1スキャンで前のカウンタに戻す(転送)する方法もあります。

回路の先頭に

SM402(RUN後1スキャンON)
-||-----------------[MOV D0 C0]- RUNして最初に前のデータをカウンタに戻す。

回路中のどこかに
M****
-||---------------------(C0 K100)- カウンタ回路
SM400
-||-----------------[MOV C0 D0]- カウンタ値のバックアップ

一番簡単なのは「1」だと思いますが、「2」という方法もあるんだなぁ程度に思って頭に入れておくと助かるときもあるかも。

1、2どちらも電源ON復帰時にカウント入力条件がONしていて
電源切り前にカウントしたのに電源ON後にまたカウントしてしまうことが
ないように気をつけなくてはなりません。

ではでは。


[No.429] Re: 三菱PLC Qシリーズ 投稿者:tomofuji  投稿日:2007/12/10(Mon) 23:54
[関連記事

返答ありがとうございます。
もうちょっと詳しく教えてほしいのですが、
『ラッチ(1)先頭と最終に番号を入力する。』
の番号とは何の番号ですか?
よろしくお願いします。


[No.430] Re: 三菱PLC Qシリーズ 投稿者:管理人  投稿日:2007/12/11(Tue) 09:56
[関連記事

> 返答ありがとうございます。
> もうちょっと詳しく教えてほしいのですが、
> 『ラッチ(1)先頭と最終に番号を入力する。』
> の番号とは何の番号ですか?
> よろしくお願いします。

カウンタのどこから(ラッチ1先頭)どこまで(ラッチ1最終)をラッチ(停電保持)しますか?
という意味です。

C0〜C10までラッチ(停電保持)したいのであれば
ラッチ1先頭には「0」
ラッチ1最終には「10」
を入力してパラメータをPLCへ転送します。

PLCのリセットか電源切→入しないと転送したパラメーターが
有効にならないと思いますのでご注意を。