[No.401] コンベア搬送 投稿者:ポテチ  投稿日:2007/07/19(Thu) 19:53
[関連記事

こんにちわ
教えて下さい。

        =======→Aレーン
パレット供給レーン→=======|※
        =======→Bレーン

あるコンベア装置があるのですが
・パレット供給レーンよりパレットが約5sごとに流れてきます。
・※印にローダーを取付け、AまたはBのコンベアに振分けることになりました。(P&P)
・A,Bレーンともに途中に検査装置がありコンベア上で検査します。
 (パレットをストッパにて止める)
 (検査装置のサイクル時間はバラバラのようです。)

■A,Bレーンに振り分ける際、交互に振り分けてもよいのですが
 片側がワーク無し状態になるのを極力なくしたいのですが
 このような場合どんな方法がよいのでしょうか?

ポテチの考え:A,Bレーン供にたくさんの在荷センサーを取り付ければ何とかなるかなぁと
       思っていますが・・・何かもったいない気がします。

同じ様なご経験のあります方、ぜひアドバイス宜しくお願い致します。


[No.402] Re: コンベア搬送 投稿者:ポテチ  投稿日:2007/07/19(Thu) 19:56
[関連記事

再投稿です。(絵がずれてしまいました。)

こんにちわ

教えて下さい。

                  =======→Aレーン
パレット供給レーン→=======|※
                  =======→Bレーン

あるコンベア装置があるのですが
・パレット供給レーンよりパレットが約5sごとに流れてきます。
・※印にローダーを取付け、AまたはBのコンベアに振分けることになりました。(P&P)
・A,Bレーンともに途中に検査装置がありコンベア上で検査します。
 (パレットをストッパにて止める)
 (検査装置のサイクル時間はバラバラのようです。)

■A,Bレーンに振り分ける際、交互に振り分けてもよいのですが
 片側がワーク無し状態になるのを極力なくしたいのですが
 このような場合どんな方法がよいのでしょうか?

ポテチの考え:A,Bレーン供にたくさんの在荷センサーを取り付ければ何とかなるかなぁと
       思っていますが・・・何かもったいない気がします。

同じ様なご経験のあります方、ぜひアドバイス宜しくお願い致します。


[No.403] Re: コンベア搬送 投稿者:管理人  投稿日:2007/07/20(Fri) 08:56
[関連記事

同じように振り分けをやったことありますが、
「交互」または「センサーによるワークが満杯か判断」してやりましたね。
P&Pで降ろすところに何かセンサーはあるんでしょうか?

設備が分離していなくて同じPLCでやっているのであれば
・検査中
・検査完了払い出し
とか判定条件は作れるとおもいます。