> ご回答ありがとうございます。 > 零点信号(PG0)ってどんな使い方するのですか? > 度々すみませんが、よろしくお願いします。 モータに付いているエンコーダーの基準点(零点)です。 モータ1回転で1回ONします。 原点復帰時 近点ON→低速→近点OFF→零点信号検出(Z相)→停止 というような使い方です。 近点信号は「近接」や「リミットSW」だったりで停止に使うには誤差が大きいですよね? 近点信号OFFが多少変化してもエンコーダ零点を基準として検出して停止することで誤差を消す事が出来ます。 << 通常 >> 近点ON *********** 近点OFF ******** 零点 * *停止処理 << 近点ONが長い場合 >> 近点ON ************** 近点OFF ***** 零点 * *停止処理 << 近点ONが短い場合 >> 近点ON ********* 近点OFF ********** 零点 * *停止処理 上記3つのパターンでも停止は一緒。 尚、この信号は ユーザー側でこの信号ONだからと・・・制御に使うようなものではなく サーボのシステム側で勝手に使われると思ったほうがいいです。 |
|