三相200Vでモーターを動かす時に、ある工場のR・S・Tでは時計回りに回転しますが、違う工場のR・S・Tでは反時計回りに回転します。相を入れ替えて回転方向を調整してますが、どちらかの三相の順番が間違っているのでしょうか?もし 三相の順番が違ってるとしたら、どの線が どれなのか(RかSかT)調べる方法がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。
配線盤あたりから配線つないでモータ単体で回転方向みるのも手ですが・・・検相器というのを使うはどうでしょうか?これ使えばどっちがずれているかはっきりします。ttp://www.hioki.co.jp/jp/product/3129/index.html↑頭に「h」を付けてHP覗いて見て下さい。Yahooオークションや楽天でも「検相器」で検索すると安いのから高いのまでいろいろ出てきます。
検相器という物があるんですね。使って調べてみます。ありがとうございました。
> 検相器という物があるんですね。> 使って調べてみます。ありがとうございました。はじめましてポテチです。もう遅いかもしれませんが・・・逆転防止リレーAPR-Sオムロン上記の部品が付いた設備がありました。どうしても逆転させたくない場合によいですよでは。
便利な部品があるんですね。情報ありがとうございます^^